Section de cables pour deux controleurs

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion philou92
  • Date de début Date de début

philou92

Nouveau membre
Bonjour à tous.

Je me pose une question que je ne m'étais pas posé précédemment sur mes multimoteurs.
Je vais alimenter les deux moteurs par un seul accu en 3S 5000mah et les controleurs sont des 40A. Les contrôleurs sont équipés de câbles 14awg ( 2mm2 de section ) côté alimentation.
Il va donc y avoir un câble en Y pour relier l'accu aux deux controleurs. Les deux branches du Y vers les controleurs seront donc des 14awg. Le câblage entre l'accu et les deux branches du Y peut-il aussi etre en 14awg ou faut-il augmenter la section? Si il faut augmenter la section, avec quel section?

Merci pour votre aide.
 
Bonsoir, j'ai un TwinAir de Robbe et un Twinstar de MPX, les 2 ont la même section de câbles...au pire essayer avec les 14awg moteurs à fond et les toucher, (pas les moteurs hein les câbles ! ;)), ça ne doit pas chauffer normalement. Pour moi du 3S sur le Twinstar et des 4S sur le TwinAir
 
Je ne connais pas les formules adaptées pour répondre, je ne sais même pas quel est le critère à prendre en compte; Ca doit se trouver en cherchant ..

Mais dans l'article déjà cité des jivaros : formules magiques on trouve ça. C'est de la règle du doigt mouillé mais ça s'appuie sur l'expérience et peut être un bout de calcul.

1728578011698.png

En me basant là dessus je dirais que dans ton cas le 2.5 mm² doit convenir, même si tes contrôleurs font 40 ampères ça m'étonnerait que ton avion consomme plus de 30 ampères par moteur (700 watts pour un avion en 3S ça me parait beaucoup).

Hal
 
Haut