Bonjour à tous.
Je me pose une question que je ne m'étais pas posé précédemment sur mes multimoteurs.
Je vais alimenter les deux moteurs par un seul accu en 3S 5000mah et les controleurs sont des 40A. Les contrôleurs sont équipés de câbles 14awg ( 2mm2 de section ) côté alimentation.
Il va donc y avoir un câble en Y pour relier l'accu aux deux controleurs. Les deux branches du Y vers les controleurs seront donc des 14awg. Le câblage entre l'accu et les deux branches du Y peut-il aussi etre en 14awg ou faut-il augmenter la section? Si il faut augmenter la section, avec quel section?
Merci pour votre aide.
Je me pose une question que je ne m'étais pas posé précédemment sur mes multimoteurs.
Je vais alimenter les deux moteurs par un seul accu en 3S 5000mah et les controleurs sont des 40A. Les contrôleurs sont équipés de câbles 14awg ( 2mm2 de section ) côté alimentation.
Il va donc y avoir un câble en Y pour relier l'accu aux deux controleurs. Les deux branches du Y vers les controleurs seront donc des 14awg. Le câblage entre l'accu et les deux branches du Y peut-il aussi etre en 14awg ou faut-il augmenter la section? Si il faut augmenter la section, avec quel section?
Merci pour votre aide.